Здравствуйте.
Подскажите на каком расстоянии от границ земельного участка (в собственности, под ИЖС), может быть возведена трансформаторная подстанция 400 кВА?
Здравствуйте.
противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг. и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее: 16 м – при степени огнестойкости этих зданий I и II; 20 м – при степени III; 24 м – при степени IV и V».
С уважением
Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых участков не менее чем на 4 м.
Таким образом, размещение трансформаторной подстанции в менее чем 1 метре от забора участка признано не соответствующим требованиям законодательства.
Таким образом расстояние от трансформаторной подстанции должно составлять не менее 20 метров, пришел к выводу суд.
Здравствуйте!
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
7.13. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ·А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.