Доброго Здравия!
Какими нормативными актами устанавливается температура внутри гаража (теплая стоянка)?
Здравствуйте!
Если гараж отнести к «общественному зданию», то применим ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»:
В общественных зданиях категории 6 «с временным пребыванием людей» оптимальная температура воздуха – 16-18 гр.С., допустимая температура – 14-20 гр.С
Если гараж отнести к производственному зданию, то применимы СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 или в СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2010 Производственные здания".
Так, в СП 60.13330.2012 установлено:
«…5.1 б)…В производственных помещениях площадью более 50 м на одного работающего допускается обеспечивать расчетную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и более низкую (но не ниже 10 °С) температуру воздуха - на непостоянных рабочих местах;».
Удачи Вам! Если потребуется дополнительная консультация обращайтесь в чат.